電熱管接線,這樣可以嗎?每兩只用一個接觸器控制,電壓380V
謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制 2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法
[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11974 個
工控威望:
19368 點
下載積分:
14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-07-18
查看往事如風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-11-13 16:56
全看
|
小
中
大
加熱管380V用三角形接法,你這種星形短接一相理論上也可用,但浪費接觸器一副觸點(不太理解)。如果星形接法帶三個負載,你的額定輸出功率就小了