請教一下大家FX5U通訊的問題
1、SLMP和SOCKET通訊有什么區別?各用在什么場合?
2、想把多個5U的plc通過交換機連接起來,各個plc可以訪問其它站號的數據,沒有主從站之分,可以做到這樣的效果嗎?大概的思路怎么做?
說明書看得不太明白,請教一下大家,謝謝!
分享
403049208
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
118 點
下載積分:
631 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2016-05-16
最后登錄:
2025-04-13
查看403049208的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-18 10:22
全看
|
小
中
大
Active連接設備 5U網口作為客戶端SOCKET通訊時用
Unpassive連接設備 5U網口作服務器SOCKET通訊時用
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(張一言) 這個才是對的 unpassive ..