運行時時KM8先閉合1秒,直流回路會有300+V的直流吸和電磁鐵,吸和后,KM8斷開,然后直流回路就只有60V的直流了,做到了電壓無縫轉換。
這個變壓器原邊副邊這樣接到一起的用法很大膽啊,初次見到,
問題來了,507對地會有多少V電壓呢?320V嗎?
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
421 個
工控威望:
3304 點
下載積分:
7704 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-08-02
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-11-04 22:14
全看
|
小
中
大
如果進線2、6是接380v,KM8閉合時的直流輸出電壓應該是380*0.9=342v左右(橋式整流)。
507的對地電壓則要看兩組線圈相對繞線方向(是否同名端),大概是單相電壓±67v。