一條線上,用qd75p2控制高創的驅動器,然后控制一個dd馬達,dd馬達總是要2個小時回原點一次,不然位置不準報警,后來供應商說加1k電阻,問供應商為什么,也不回答,求解釋。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35223 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-22
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-11-04 09:06
全看
|
小
中
大
你發脈沖時是低電位,不發脈沖時,通過電阻接到24V拉高電位
單片機中有三態的的說法,
目的就是只能在高電位和低電位上
自動化單機,生產線,項目編程調試!