ACS510變頻器做恒壓供水時一般都選擇PID宏,然后用4011參數設置壓力給定值,如果用通訊作為壓力給定值,通訊地址是多少,求指教?
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-31 16:12
全看
|
小
中
大
一般來說PID通訊給定是外部給定2,也就是40003(說明書150頁和152頁)。從147頁仔細讀
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-10-31 17:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓namae于2019-10-31 16:32發表的 :
那要讀取PID通訊外部給定1和2的值,又是什么呢?因為ABB的變頻器確實沒用過。說明書確實沒理解透。
可通過定義53組參數映射需要讀寫的數據。也可以在需要讀取的實際參數前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1設定值的只讀參數為0126,那么映射為modbus地址就是40126.