請教如何在該模塊不接入輸入的情況下模塊輸出電壓?還有在進行D/A轉換是程序是否應該先有A/D轉換 然后再進行D/A轉換?
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-16 22:03
全看
|
小
中
大
可以的,各是各的。0N-3A的輸出與輸入沒關聯。
除非是工藝上有要求,編程的人強行把它綁定了
你可以按下圖做一個程序測試,D02輸入一個數值,比如500
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-10-17 10:05
全看
|
小
中
大
2N-2AD 2N-2DA 0N-3A 這三種模塊,區分電流電壓信號,是在接線上區分的,兩種有不同的接線方式。