電量儀表斷電后再次送電容易燒損是什么情況
上一主題
下一主題
yuxilu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
179 點
下載積分:
790 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間:
2015-09-05
最后登錄:
2025-07-19
查看yuxilu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-10-11 17:08
全看
|
小
中
大
現有客戶使用的國產智能電量儀表4塊,使用的MODBUS與組態王通訊,每次只要發生斷電情況,4塊電量儀表就會有1、2個燒損,輕的通訊無輸出,嚴重情況整個儀表損壞無顯示。同樣的儀表在別的電氣盤里沒有接通訊就沒事,燒的經常是接了通訊輸出的,不知道是什么情況,
分享
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-07-22
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-11 22:31
全看
|
小
中
大
485通訊線是不是沒屏蔽,或屏蔽接地不良。如果還不行可以考慮增加通訊隔離器。