今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖
退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-07 22:45
全看
|
小
中
大
會的。
直接把這個輔助觸點取消掉就行了,如果電流表不放心,那利用KM把電流表也短接了。