D100多次這樣使用可以嗎?
上一主題
下一主題
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
336 點
下載積分:
1462 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間:
2007-11-30
最后登錄:
2025-07-03
查看百度的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-29 18:03
全看
|
小
中
大
描述:程序段1
圖片:
描述:程序段2
圖片:
我看到一個壓機程序,有多個壓力開關。
程序都是把通道的讀取值發送到D100。
程序運行正常。
這樣使用有什么好處嗎?
怎么感覺有問題。
分享
正林智控
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
100 點
下載積分:
595 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2016-09-19
最后登錄:
2019-11-24
查看正林智控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-11-23 23:18
全看
|
小
中
大
用M8000時,每次掃描時就把D100的數據更新了,如果D203大于K0時,又被清零了,接著D100的數據在實際編程中有實際意義嗎?但是作為編程軟件來說無可厚非,在實際項目中,意義未知