用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教各位前輩大神,看看這個控制方案是否可行
上一主題
下一主題
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
193 個
工控威望:
373 點
下載積分:
501 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間:
2017-11-01
最后登錄:
2025-07-24
查看好大的小西瓜的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-24 20:42
全看
|
小
中
大
項目有一個步進電機控制的旋轉機構,向一個水平面的施加一個恒定可調的力,快到水平面電機提前減速,之后低速向水平面施加一個力,壓力達到電機反轉,本想用通訊的方式省掉一個壓力測量擴展模塊,奈何樓主太菜,還是用模擬量編程保險點。。。。。。。如果電機不減速(不快不慢的速度)直接壓水平面,是否會產生步進電機失步?壓力讀數是否會有誤差?
.......
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教各位前輩大神,看看這個控制方案是否可行
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院