37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
分享
jia172
家家
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
7417 點
下載積分:
1621 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2007-11-07
最后登錄:
2025-03-15
查看jia172的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-20 16:21
全看
|
小
中
大
風機有帶剎車嗎?