GT softGOT2000與FX5u通訊問題
上一主題
下一主題
snakechencc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
136 點
下載積分:
1503 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2014-04-05
最后登錄:
2020-06-10
查看snakechencc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-11 11:08
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
各位大俠幫忙,FX5U PLC與電腦可以通訊,按照說明,GTWORKS3寫的觸摸屏已設置,softGOT2000軟件也設置了,但是運行后通訊不上,請高手幫忙看一下哪里沒有設置好,
還是PLC或者電腦需要什么設置。
[ 此帖被snakechencc在2019-09-11 11:36重新編輯 ]
分享
wyfeng1018
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
190 點
下載積分:
743 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2016-06-01
最后登錄:
2025-07-18
查看wyfeng1018的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-11 13:26
全看
|
小
中
大
你的GOT IP 與 FX5U IP 不在一個段上
GOT IP:169.254.234.100
FX5U IP:169.254.64.120
將GOT IP改成:169.254.64.100應該可以了
分享
wyfeng1018
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
190 點
下載積分:
743 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2016-06-01
最后登錄:
2025-07-18
查看wyfeng1018的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-09-12 12:50
全看
|
小
中
大
圖片:
192.168.3.250 是PLC的實際IP,需要將GOT IP也建在這個網段,如下圖
分享