想問下CP1H怎么傳送常數浮點數
上一主題
下一主題
a446871451
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
136 點
下載積分:
635 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2018-03-12
最后登錄:
2025-05-10
查看a446871451的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-05 15:47
全看
|
小
中
大
CP1H怎么傳送常數浮點數,我之前沒試出來,直接用的FLT轉的,
分享
qwerty_123
www
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
227 點
下載積分:
878 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-07-24
查看qwerty_123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-18 15:08
全看
|
小
中
大
那個加法能實現12.345么?也就是帶小數位,不是102.0或23.0等整數之類的?
如果不能,那就去網上下載個浮點數轉二進制的軟件,將浮點數先轉換為二進制表示的整數,然后將這個整數傳送到指定的寄存器即可,當然明面上看是二進制整數,實際已經是浮點數了,可以參與浮點運算了,如果以浮點數監控的話,就能看出來了
分享
qwerty_123
www
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
227 點
下載積分:
878 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-07-24
查看qwerty_123的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-09-18 15:11
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓a446871451于2019-09-16 18:17發表的 :
正解,謝謝,CP1H的MOVL不能直接傳送浮點數常數,只能用四則運算,CJ的可以
這個好像只能是整數對應的實數,也就是1.0,102.0,之類小數部分是0的,如果小數部分不是0的再用4則運算就太麻煩了
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:36重新編輯 ]
分享
qwerty_123
www
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
227 點
下載積分:
878 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-07-24
查看qwerty_123的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-09-18 15:15
全看
|
小
中
大
當時也為CP1H的浮點數發愁,后來發現可以在符號表里定義浮點常數,也就是定義一個符號,但數據類型設置為Number類型,在后面的一列里設置為浮點常數即可,這個功能好多人都不知道,沒有仔細看軟件的幫助,可以是任意的浮點常數,帶小數部分也可以,當然也可以現將浮點數轉為以二進制表示的整數再傳送給寄存器
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:49重新編輯 ]
分享
qwerty_123
www
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
227 點
下載積分:
878 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-07-24
查看qwerty_123的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-09-18 15:46
全看
|
小
中
大
圖片:
陳忠平的《歐姆龍CP1H系列PLC完全自學手冊》第47頁可以查到,也可以查看軟件幫助