3U輸入X觸點可以不用自帶的24V電源嗎?如果用外部24V電源是不是把0V接到PLC的0V,24V接到PLC的S/S端子,這樣會不會燒壞PLC。
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-29 12:25
全看
|
小
中
大
PLC自帶的24V 和0V 你可以把它想象成一組獨立的開關電源
當你使用外部開關電源時,PLC自帶的電源不要管它
你用開關電源的24V連接到S/S, 再用開關電源的0V通過開關連接到X端子
再說一次,PLC自帶的24V和0V不要管它,空著。