就是只要T0-T15之中有一個閉合,Y0都要有輸出
LD> K4T0 K1
OUT Y0,
三菱的寫不了啊
哪位高手支個招?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
3303 點
下載積分:
7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-07-26
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-26 09:20
全看
|
小
中
大
好像有個SUM指令吧,可以統計指定數量里的Bool位的接通數量,然后驅動輸出Bool位。