圖片:
5UC做的主站自帶485,從站3u加485BD,寫不進通訊參數。把485-ADP-MB加上但是不用,還是用485BD,然后就可以寫入參數了,通訊數據也是正常的。。拔走485-APD-MB又寫不進參數
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新編輯 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-20 10:38
全看
|
小
中
大
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD
一般有如下兩種情況:
1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2
所以設置參數一定要用CH2,不要設置CH1,還有特殊軟元件等也要用CH2的地址。
很多人這種情況誤把參數設置為CH1,導致不正常
2、中間裝一個FX3U-CNV-BD,然后再安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH1,參數,特殊軟元件也用的CH1的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-08-20 10:44
全看
|
小
中
大
理論上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。
當然如果按MODBUS格式發收數據,自己算校驗碼也是可以湊合下的。