用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3GA不能與觸摸屏通迅
上一主題
下一主題
majing2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
125 點
下載積分:
506 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2018-02-02
最后登錄:
2025-06-21
查看majing2004的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-08-10 11:56
全看
|
小
中
大
三菱FX3GA加威綸TK6070IP的屏,同樣的程序,8套有2套不PLC和屏之間不能通迅,互換發現屏沒有問題,難道3GA的PLC這么差,請教各位大俠3GA的圓形接口RS422有參數設置嗎?現在搞不清是參數設置問題,還是PLC接口壞了?
分享
majing2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
125 點
下載積分:
506 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2018-02-02
最后登錄:
2025-06-21
查看majing2004的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-10 17:59
全看
|
小
中
大
PLC換了就可以,應該是PLC的問題,但不知是不是PLC有什么設置,之前和觸摸屏連接從來沒有設置過PLC,但2臺PLC差不多同時有問題又不確定是不是PLC硬件真有問題
分享
majing2004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
125 點
下載積分:
506 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2018-02-02
最后登錄:
2025-06-21
查看majing2004的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-08-14 07:55
全看
|
小
中
大
感謝解答,現在基本確定是PLC接口壞了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3GA不能與觸摸屏通迅
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院