三菱FX3GA加威綸TK6070IP的屏,同樣的程序,8套有2套不PLC和屏之間不能通迅,互換發現屏沒有問題,難道3GA的PLC這么差,請教各位大俠3GA的圓形接口RS422有參數設置嗎?現在搞不清是參數設置問題,還是PLC接口壞了?
分享
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
456 個
工控威望:
12817 點
下載積分:
1926 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2013-10-31
最后登錄:
2025-07-26
查看wzy139076378的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-10 14:42
全看
|
小
中
大
PLC也互換下試試。也有可能是通訊線的問題。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。