發表于: 2019-08-09 21:38
全看
|
小
中
大
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
分享
星空無線
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
253 點
下載積分:
36148 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間:
2013-07-17
最后登錄:
2025-07-26
查看星空無線的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-10 05:49
全看
|
小
中
大
我也遇到過這種情況,如2樓所說加裝380/220隔離變壓器,光電單獨用開關電源就可解決。目測圖中配電箱開關電源直接取自供電電源的LN,沒有變壓器。