請教:三菱變頻器和維綸觸摸屏MODBUS RTU的運行指令是6×901 嗎?
這個不是很理解。變頻器的說明書和對應的功能碼地址如下圖,但是不明白40009然后怎么變成4000901了?對嗎?
分享
zzgzlp
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
268 點
下載積分:
1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2012-12-10
最后登錄:
2025-06-03
查看zzgzlp的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-23 11:01
全看
|
小
中
大
6X40009是一個寄存器,一個寄存器包含16個位,4000901即其第1位,同樣道理,4000902就是他的第二位