30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2001 個
工控威望:
2166 點
下載積分:
7461 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-07-25
查看goldage的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-22 22:01
全看
|
小
中
大
不一定用變頻器拖動就是好,如果你的負載是破碎機的話,建議你考慮用星三角,用變頻器的話基本很容易就進入保護狀態,根本不能完成啟動,你現在的問題是壓降大,根本原因在于電力供應的容量小或電線原因造成的壓降大,不一定是啟動方式問題