求助一下伺服ready信號的用途。
上一主題
下一主題
13771165220
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2017-11-27
最后登錄:
2025-05-10
查看13771165220的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-07-04 15:46
全看
|
小
中
大
由于PLC 點位比較尷尬,個人想不用伺服準備信號。只用使能和無ALM作為伺服可動作條件。
脈沖控制這樣有沒有BUG。
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
772 個
工控威望:
993 點
下載積分:
13509 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間:
2011-09-20
最后登錄:
2025-07-28
查看uu.liu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-04 17:23
全看
|
小
中
大
用不用無所謂,9年了,從來沒因為這個準備信號出問題
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!