今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
分享
gll823
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
356 點
下載積分:
3194 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2025-07-04
查看gll823的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-18 09:28
全看
|
小
中
大
感覺樓主是在通過斷使能來控制抱閘的,如果這樣的操作的話,需要在PLC中注意啟動停止的時序。
分享
gll823
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
356 點
下載積分:
3194 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2025-07-04
查看gll823的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-07-18 09:29
全看
|
小
中
大
但是一般不建議這樣使用,建議PLC單獨增加一個抱閘控制點。