馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
分享
1992sd
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
350 點
下載積分:
35437 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間:
2012-08-23
最后登錄:
2025-08-04
查看1992sd的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-01 08:08
全看
|
小
中
大
建議C+N用一個2P漏保,對控制電路漏電時進行保護,控制電路的C相單獨引出來,不用主電路的C相共線。主電路如果也要求漏電保護的話,A、B、C三相用一個3P漏保開關也可以,謹供參考。
分享
1992sd
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
350 點
下載積分:
35437 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間:
2012-08-23
最后登錄:
2025-08-04
查看1992sd的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-07-01 08:48
全看
|
小
中
大
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。