細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
討論一個漏電保護的問題。
上一主題
下一主題
lulihe
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
369 點
下載積分:
40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間:
2018-06-02
最后登錄:
2024-01-02
查看lulihe的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-30 22:48
全看
|
小
中
大
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
分享
windstone
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
109 點
下載積分:
7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2010-06-13
最后登錄:
2023-11-23
查看windstone的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-16 17:16
全看
|
小
中
大
引用
引用樓主lulihe于2019-06-30 22:48發表的 討論一個漏電保護的問題。 :
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
樓主的電路沒問題,圖中馬沸爐采用可控硅調壓,高頻諧波成分較多,高頻漏電流也相應較大,估計是選用的漏電開關動作電流太小,漏電開關處于臨界動作狀態出現無規律跳閘,普通漏電開關的動作電流大多數為30mA,也有50mA,100mA的,甚至還有些是多檔可調的,你可以換大一檔試試看。