主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-08 16:39
全看
|
小
中
大
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是強電進入DC回路了,重點排查IO線路吧,還有開關電源前面有沒有接隔離變壓器?
大系統還是建議把PLC隔離在受控的范圍內(比如一個機柜),我看到做得比較妥當的做法是,輸入輸出全部用220V繼電器隔離,模擬量用隔離模塊,除通訊外(如果通訊不帶隔離也是需要采取隔離措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特別高。