最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(13434087696)
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-29 20:47
全看
|
小
中
大
圖為該電源模塊
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-06-29 20:50
全看
|
小
中
大
來人啦
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-06-30 20:06
全看
|
小
中
大
圖片:
今天上午聽從各位的意見檢查了一下零線 仍然沒有任何問題,沒有辦法把電源線重新換了一根,用了一段時間后,現在又突然降壓了 搞得我很是郁悶 接下來上個圖
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-06-30 20:08
全看
|
小
中
大
主要問題是降壓一會之后 又突然好了,就時好時壞的那一種
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-06-30 20:09
全看
|
小
中
大
并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2019-07-01 08:50
全看
|
小
中
大
今天早上 查了一遍,發現空開進電處有問題,當我再測量插座時又突然好了,這時好時壞的。不曉得怎么搞啊。。。
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2019-07-01 09:05
全看
|
小
中
大
統一回復一下,問題已經解決了,問題存在漏電保護的進線處,不曉得哪個馬大哈接的線,W相線沒有接緊,我手一帶就下來了,謝謝各位的解答
分享
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2019-07-01 09:13
全看
|
小
中
大
對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下