程序是這樣的,負極限接的X17呀,但是怎么一直沒法打開負極限功能?
分享
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
499 個
工控威望:
541 點
下載積分:
3322 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2019-06-01
最后登錄:
2025-08-02
查看marksman_01的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-01 15:43
全看
|
小
中
大
圖片:
原點復歸ZRN指令啟動負向極限開關功能(M1307),要在回原指令前先置位此軟原件,我用的是ES2系列的通道一,至于你 EH系列是不是同樣的軟原件就要看手冊了