模擬量最省錢方案
上一主題
下一主題
2671878265
虛心接受,謙虛學習。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
650 點
下載積分:
371 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2019-06-10
最后登錄:
2025-06-28
查看2671878265的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-26 09:05
全看
|
小
中
大
使用網上買的通訊模塊16路也就400塊,例如: 電流, 直接買電流互感器直接連接在通訊模塊上,通訊到plc;ジ衅饕簿30塊一個。
如果用常規辦法 模擬量模塊至少500一個6路,電流表1000一個。
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3061 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-26
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-16 14:59
全看
|
小
中
大
工業上追求的是穩定 不是能用 淘寶的東西實驗用還好 就像我們之前買了一個帶通訊的溫控器4路的 才300 結果PID和沒有一樣 你說溫度怎么控制穩定?