干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的;蛘哂惺裁锤蓴_器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
分享
gaarangel
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
1523 點
下載積分:
1631 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2013-07-30
最后登錄:
2025-07-21
查看gaarangel的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-18 11:19
全看
|
小
中
大
變頻器啟動后輸入端出現干擾導致檢測傳感器誤動作PLC誤觸發運行,對開關電源信號端做隔離,加磁環,做好接地(注意標準),程序做濾波,根據實際使用狀態檢查出規律就很好處理了。