我這做了一個機器用兩個伺服定位 兩個伺服獨立動作 就是在兩個位置上往復運動 用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子 y0y1控制脈沖 y3y4控制方向 定位命令用的是 ddrva 現在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘 位置就能看出來整體向后移動了1毫米 就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米 而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米 另一個后移兩毫米 隨著時間加長后移距離越來越大 哪位大神幫忙分析分析牙
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3459 個
工控威望:
20998 點
下載積分:
34581 分
在線時間: 1808(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-03
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-14 13:21
全看
|
小
中
大
如果機械沒問題,干個一年都不會有問題,
先確認發的脈沖和伺服收的脈沖
樓主留言:
對 后來發現是伺服問題 換了伺服就好了