伺服定則不準 求大神幫幫忙
上一主題
下一主題
mfp1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
141 點
下載積分:
299 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2011-03-24
最后登錄:
2025-04-11
查看mfp1985的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-12 10:48
全看
|
小
中
大
我這做了一個機器用兩個伺服定位 兩個伺服獨立動作 就是在兩個位置上往復運動 用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子 y0y1控制脈沖 y3y4控制方向 定位命令用的是 ddrva 現在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘 位置就能看出來整體向后移動了1毫米 就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米 而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米 另一個后移兩毫米 隨著時間加長后移距離越來越大 哪位大神幫忙分析分析牙
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-12 13:26
全看
|
小
中
大
有可能是反向的間隔時間太短了。也就是說前進還沒有完全走完,后退的信號就來了。如果是這樣的動作我一般用帶有內部位置的伺服來做。只要給前進后退信號就行了。位置數據用通訊方式更改就行了。常用臺達AB,和A2的