機械手控制氣缸怎么報警?
上一主題
下一主題
流辰沙
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
641 點
下載積分:
1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2018-12-27
最后登錄:
2024-04-16
查看流辰沙的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-11 17:11
全看
|
小
中
大
要做一個項目,用機械手控制上面帶的氣缸。因為機械手程序是從上至下逐行執行,不像PLC那樣循環掃描。一旦遇到哪個條件不通,就會一直在那個位置等待。
那有沒有辦法讓機械手報警?我的想法是能不能額外一直執行一個報警檢測循環?
看了下手冊,有個用戶錯誤編輯器,到底怎么使用的?每次動哪個電磁閥都需要添加嗎?有沒有大神能分享個應用了用戶錯誤編輯器的范例!
分享
我看到你了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
373 個
工控威望:
619 點
下載積分:
491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間:
2018-05-02
最后登錄:
2024-09-12
查看我看到你了的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-12 13:54
全看
|
小
中
大
明白你的意思,但不是很清楚你用哪個牌子的機械手
一般編程語言會有中斷功能,就是后臺一直檢測某些DI,響應速度很快的一般就幾ms,中斷觸發會根據DI映射找到唯一trap作用域也就是程序段執行。你查查編程手冊有沒這個
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(wangdai527) 真誠感謝!