有的廠家給出的手冊中明確下進線不影響電氣性能,但我還是建議約定俗成的上進下出,除非是框架式大斷路器。
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1312 個
工控威望:
2018 點
下載積分:
3009 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2019-06-05 18:42
只看該作者
|
小
中
大
這種接法會害死人
分享
心情不錯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
821 個
工控威望:
908 點
下載積分:
7032 分
在線時間: 1627(小時)
注冊時間:
2007-07-13
最后登錄:
2025-07-19
查看心情不錯的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2019-06-05 18:46
只看該作者
|
小
中
大
在國外 經?吹娇刂葡涞目傞_關 為下進線
分享
華文龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
91 點
下載積分:
2471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2019-04-01
最后登錄:
2021-05-23
查看華文龍的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2019-06-05 21:16
只看該作者
|
小
中
大
最好不要這么搞,但是接了也沒事,不過會不會有什么問題不敢肯定。
分享
dalao123
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
864 個
工控威望:
1021 點
下載積分:
10452 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間:
2011-05-29
最后登錄:
2025-07-24
查看dalao123的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2019-06-05 22:34
只看該作者
|
小
中
大
你這樣接線,是要把自己電倒嗎?
plc
分享
狂風如風
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
251 點
下載積分:
12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2019-04-13
最后登錄:
2024-05-01
查看狂風如風的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2019-06-06 08:56
只看該作者
|
小
中
大
電死人了的話,算誰的責任呢
分享
sarazyn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
145 個
工控威望:
397 點
下載積分:
5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2019-04-03
最后登錄:
2023-03-11
查看sarazyn的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2019-06-06 09:00
只看該作者
|
小
中
大
可以,斷路器正常用,可能缺失漏電保護功能。但是如果要這樣接的話,首先你得保證只有你自己能動這個配電柜,其次你得確保你任何時候都清楚記得這個柜子是下進上出的。不然這種做法就是在害人。
分享
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
982 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
13898 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2017-04-12
最后登錄:
2025-07-23
查看工控菜鳥的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2019-06-09 23:52
只看該作者
|
小
中
大
你電線從下面來,那你把斷路器到一頭不就好了
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2019-06-10 10:41
只看該作者
|
小
中
大
如果是你自己偶爾用一下的話問題不大;如果你做設備賣給別人,不能這么做;標準里面有規定(斷路器要上進下出);前年在福建一家公司的工場就出現過事故:斷路器下進上出,工人看斷路器沒有合閘就去拆線,結果觸電;處理結果是供應商承擔所有的費用
分享
jason05
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
244 點
下載積分:
30695 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間:
2011-07-15
最后登錄:
2025-07-13
查看jason05的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2019-06-10 15:34
只看該作者
|
小
中
大
不行的!
分享
cs_luo
。。。。。。。。。。。。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
231 點
下載積分:
1502 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2011-08-25
最后登錄:
2025-07-24
查看cs_luo的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2019-06-11 09:47
只看該作者
|
小
中
大
框架式斷路器有很多下進線的接法的。部分萬能斷路器,帶有失壓保護功能的,需要注意取電源的問題。
電控技術服務
分享
威331122
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
126 點
下載積分:
593 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2018-09-23
最后登錄:
2020-06-10
查看威331122的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2019-06-11 10:40
只看該作者
|
小
中
大
我記得直流帶負荷斷開會拉弧,然后滅弧室在斷路器上面,所以不行吧