一臺設備需要用到380V,以及220V的電壓, 如何保護不會出問題?
上一主題
下一主題
zy123518763
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
216 點
下載積分:
753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2017-08-20
最后登錄:
2025-07-21
查看zy123518763的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。 請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器, 這個有效果嗎, 要400多, 老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(13434087696)
分享
sarazyn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
145 個
工控威望:
397 點
下載積分:
5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2019-04-03
最后登錄:
2023-03-11
查看sarazyn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-06 15:27
全看
|
小
中
大
加變壓器吧,380轉220。純接相線。要是這樣還能錯,那就沒辦法了。
我們也碰見過,預留的三相五線電源線,線頭剝開標好了RSTN和PE,照樣被用戶接錯線燒掉了,好在那邊認識到是自己不專業,倒也沒找麻煩。
分享
sarazyn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
145 個
工控威望:
397 點
下載積分:
5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2019-04-03
最后登錄:
2023-03-11
查看sarazyn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-06-06 15:32
全看
|
小
中
大
這種辦法也行,選220V的繼電器,繼電器線圈回路串一個電阻就行。按電阻和線圈分壓比例為4:6就差不多了,這樣380V的時候線圈分壓230V左右。
引用
引用第15樓lqbzlqbz于2019-06-05 12:39發表的 :
220回路上加個繼電器就行了。高于240V就動作。