請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?
目前422是和FX1N PLC連接的
想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?
變頻器是臺達VFD-M
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-30 18:58
全看
|
小
中
大
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。 屏那設置成232。
這樣485就能空出來了。
然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。