用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
200SMART問題求教
上一主題
下一主題
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
344 點
下載積分:
86 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2018-06-01
最后登錄:
2025-07-10
查看13642077586的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-05-27 08:40
全看
|
小
中
大
在運行的時候我將數據存儲到200SMART的MB0到MB10中,(沒有設置斷電保存),然后呢我重新寫了新的程序重新下載進去,用到了MB0但是為什么MB0-MB7還是存儲這之前的數據,CPU,RUN到STOP然后在RUN會清空非保持存儲區的內容嗎
分享
wenxuehero
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
1042 點
下載積分:
21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2018-07-10
最后登錄:
2022-11-22
查看wenxuehero的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-27 13:19
全看
|
小
中
大
西門子smart PLC重新下載程序,V區的數據清零,M區的數據不清除
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(renzhe) 感謝分享!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
200SMART問題求教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院