用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
壓力表設置
上一主題
下一主題
hsl199
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
482 點
下載積分:
1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2025-05-27
查看hsl199的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-05-25 18:47
全看
|
小
中
大
請問誰用過松下DP 100數學壓力表,如何設置上下限報警?比如我要的壓力是0.3KP 想在超過0.32KP 輸出報警,低于0.28KP 也輸出報警?請問怎么設置?看那個說明書看不明白,
分享
xujinwuxu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
208 個
工控威望:
297 點
下載積分:
4925 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間:
2019-04-09
最后登錄:
2025-07-11
查看xujinwuxu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-26 10:17
全看
|
小
中
大
應該說明書里都有說明的.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
壓力表設置
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院