機構為客戶設計如圖
M1,M2以變頻器控制兩者皆以VF模式運行
原本構想是以M1張力輪拉進原料
並與M2入料輪作PID控制M1速度
達到入料張力數值
但實際上
入料速度低且張力不高時運轉正常
但達到一定入料速度且張力加大時
M1會過電壓異常
在我推測應該是M1已經被M2完全拖著跑產生回生電壓過大
加了外接回生電阻雖然有改善但感覺只是延長異常發生時間
且回生電阻溫度持續升高
有考慮採用共直流母線方式處理
但我有在想若M1改為轉距模式是否也會有改善
煩請有做過類似案件的提供看法
分享
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-07-22
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-24 10:21
全看
|
小
中
大
如果M2拉著M1,那么張力感應應該變大,增大M1的速度就能解決,所以要么是張力裝置的設計問題,要么是程序的問題,方案應該是沒什么問題。
樓主留言:
客戶要求測試更高張力,但是高張力M1就會被M2拖著跑