求助:現在有個龍門升降,用兩臺電機怎么做同步
上一主題
下一主題
工控bmpo
自律給我自由!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
899 點
下載積分:
769 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2016-05-11
最后登錄:
2022-06-14
查看工控bmpo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-05-11 15:47
全看
|
小
中
大
現在有個龍門升降,用兩臺電機怎么做同步?
網上查了資料:1、有用兩臺變頻器加電位器調節同步
2、和1差不多加變頻器同步控制器
3、兩臺電機加編碼器,用PLC做閉環控制
1和2不是閉環的,不知安全性和精度能不能達到。因為是循環
升降,不知道有沒有累計誤差。
3的話因為龍門升降太多,用200SP的話需要加的編碼器模塊太多了
[ 此帖被18537787235在2019-05-11 15:53重新編輯 ]
分享
smile7085
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
116 點
下載積分:
627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2023-06-17
查看smile7085的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-21 15:46
全看
|
小
中
大
用個 一分二的隔離器 +反饋,不行就用伺服
分享