用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電機電流問題
上一主題
下一主題
ntlxfei18
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
116 個
工控威望:
267 點
下載積分:
4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間:
2012-12-24
最后登錄:
2022-05-02
查看ntlxfei18的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-05-05 20:51
全看
|
小
中
大
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
分享
向往自由
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
167 點
下載積分:
35129 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間:
2016-08-19
最后登錄:
2025-07-04
查看向往自由的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-07 08:31
全看
|
小
中
大
150:5的應該是30倍吧,30*30=900A,二個30KW電機正常啟動電流應該也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根據負載不一樣,啟動電流是額定電流的3-7倍吧,算下來也在范圍內吧,個人見解,不知道對不對。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電機電流問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院