FX5-CCL-MS和發拉克機器人通信該怎么設置
上一主題
下一主題
tzyfl4444
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
521 點
下載積分:
1133 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-07-21
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-30 13:20
全看
|
小
中
大
發拉克機機器人增加了CCLINK卡,和刷了軟件。5U這邊該怎么設置。請教下,謝謝
分享
東方花豬
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
859 個
工控威望:
8067 點
下載積分:
2470 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間:
2009-12-17
最后登錄:
2025-07-22
查看東方花豬的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-30 13:37
全看
|
小
中
大
是發那科機器人吧?
FANUC機器人標配帶有CRMA15和CRMA16兩條IO輸出接頭,共有10個輸入和10個輸出口,一般應用是夠用的;用CCLINK通訊是可以將通訊點數擴大,機器人那里要有CCLINK通訊板,并刷有軟件;外部PLC要多少點看你的實際需要了,CCLINK只是起通訊作用。