cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-06-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2025-05-04
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-25 10:44
用原點回復ZRN好點,回零時,不要M8343或M8344 為1就可以了,.


但也可看你的具體情況,  不建議用,PLSV.