用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
QD75D4差動輸出公共端
上一主題
下一主題
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
746 個
工控威望:
2122 點
下載積分:
4280 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2012-10-11
最后登錄:
2025-07-19
查看zhongliang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-19 10:52
全看
|
小
中
大
三菱QD75D4模塊,差動輸出公共端(側面綠色端子)怎么接,什么情況下要接,什么情況下不用接。請大神指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-19 12:03
全看
|
小
中
大
差動驅動器公用端子的接線:
當使用差動驅動器輸出型號 QD75D1/QD75D2/QD75D4 時,在差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間可能產生公用端間壓差。
為了消除公用端間壓差,要在 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間作連接。
當驅動器的公用端子是光電耦合器連接類型時,由于不存在公用端間壓差 所以不需要連接到 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子 。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水