咨詢一下高手,我現在有M0到M299一共300個狀態,我現在需要判斷這300個繼電器是否全部都是0,怎么做好呢?一個一個串太麻煩
是不是可以用傳送指令,還請知道 的大師指導一下,PLC是三菱5U的,謝謝
[ 此帖被nightblueblu在2019-04-19 09:16重新編輯 ]
Your happiness is everything.
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1043 個
工控威望:
1866 點
下載積分:
299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-07-07
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-19 10:00
全看
|
小
中
大
dmov k8m0 d0
dmov k8m32 d2
dmov k8m64 d4
......
[d>= d0 k1]-------------m500
.........
一個簡單的問題是我想復雜了,感謝關注