求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。
工控學習
分享
yangzhisang
桑
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
195 點
下載積分:
412 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2016-12-20
最后登錄:
2025-05-04
查看yangzhisang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-19 20:55
全看
|
小
中
大
手冊上有的,
使用AD模塊
FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI
然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。
比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000
比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V
那你設置成0-10000,然后除以100就行了。