三菱PLC的定位指令中的頻率怎樣把它在觸摸屏上顯示為可以設定的速度?要通過怎樣的計算?如果我設定伺服的電子齒輪比使伺服電機每轉一圈要10000個脈沖,每一圈工作臺移動10mm。
分享
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-06-30
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-14 20:05
全看
|
小
中
大
用10000脈沖/10mm=1000脈沖/mm, 如果觸摸屏上設定速度單位是mm/s,速度設定值*1000=定位脈沖頻率