QD75MH2控制MR-J3-10B
上一主題
下一主題
sunxinbei
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
330 點
下載積分:
837 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2016-04-08
最后登錄:
2025-06-26
查看sunxinbei的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-14 10:53
全看
|
小
中
大
圖片:
為什么程序中JOG正和反方向接通后都不動?
用測試功能也不動!
模塊也沒報警,
驅動器也不報警,
驅動器顯示D01,
請大神指點一下,萬分感謝
附件:
新建 360壓縮 ZIP 文件.zip
(178 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
ganggangkou
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
174 點
下載積分:
12666 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2013-12-28
最后登錄:
2025-07-23
查看ganggangkou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-14 11:35
全看
|
小
中
大
1.檢查是否上使能(驅動器顯示d01說明已經上使能) ,
2.確認JOG速度有沒有寫進去(模塊也沒報警可能JOG沒有啟動),
3.監視軸1 進給當前值 (U8\G800 8001)有沒有變化
樓主留言:
真誠感謝!
G800當前值有數字浮動,
這個8001不是M代碼嗎?和不動作沒關系吧?
應該是801吧?