Q0.0發出脈沖,接線反復檢查。進入脫機狀態已經確認可以發出。。。但是電機就是不轉動時怎么回事
分享
陳宇凡1990
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
212 點
下載積分:
4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2018-06-04
最后登錄:
2025-03-18
查看陳宇凡1990的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-08 09:16
全看
|
小
中
大
如果我沒看錯的話,你這個電動速度是10000????你這個肯定動不了,你可以好好看下點動模式對點動速度的要求。
分享
陳宇凡1990
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
212 點
下載積分:
4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2018-06-04
最后登錄:
2025-03-18
查看陳宇凡1990的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-04-08 09:24
全看
|
小
中
大
Velocity
點動模式的預設速度
限值:
啟動/停止速度 ≤ 速度 ≤ 最大速度
你組態的時候,一般最大速度都不會超過500 你的這個直接設定成10000,肯定不會動的。