請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令
例如
D0= -10 => D0=10
目前用的方式如上圖
如圖D1改D0
沒有SUB+p D0會一直正負跳
所以為了安全只能再浪費一個D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ]
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56279 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-05
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-01 07:47
全看
|
小
中
大
--[ < D0 K0 ]--------[MUL D0 K-1 D0]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!